Провод для плиты

1.Спроси у Gorenje зачем она так проложила:D
2.Я ж написал выше как будет,от автомата до коробки кабелем(без вилок и розеток)

да второй пункт как раз вопросов и не вызывает... а вот первый...:((.. лично я бы перекрутил и перезаделал, там, кажется - по фото (может , ошибаюсь) уже где-намечающиеся признаки повреждения изоляции... Горение не просто так , похоже, назвали.. :((... "Ссыкотно мне чо-то.." (с)
.. не, если выкинуть родной кабель и поставить - по уму, правильно - свой, то нэма пытань, кумэ... а если на штатном, заводском, отрубить вилку - ну, я б лично для себя, еще и этот косяк устранил бы.. как-то так...
 
Буду ставить как и говорил,от автомата до колодки на плите.Фото коробки и вилки скинул,что б показать что стоит вилка 16а,то есть кабель 2.5мм
 
А на варочную 6 мм зачем? Мощность индукционной варочной редко превышает 8 кВт. Туда, по хорошему, 2,5 с головой хватит и автомата на 20А
По-хорошему 8кВт при напряжении 220В-это порядка 36А
Ну ну....., молодой человек, автомат 20ка и сечение 2,5 это самое оно. Если не компитентны в вопросе-лучше не пишите.
 
По-хорошему 8кВт при напряжении 220В-это порядка 36А
Ну ну....., молодой человек, автомат 20ка и сечение 2,5 это самое оно. Если не компитентны в вопросе-лучше не пишите.



Не компетентен, конечно. Но понимаю, что при 8 кВт нагрузке и трехфазном подключении эти 8 киловатт пойдут по трем фазам, а не по одной. Или по одной, а остальные две для мебели?
 
Я бы еще диаметр провода перемерил ,не все 2.5 квадрата,в чем клянутся.
 
Но понимаю, что при 8 кВт нагрузке и трехфазном подключении эти 8 киловатт пойдут по трем фазам, а не по одной. Или по одной, а остальные две для мебели?
Неправильно. Мощные индукции на ДВЕ фазы.
 
4мм держит 32 или 36а насколько помню, или вы хотите 2.5 кабель кинуть?



Я планировал так, как вы написали (ну это совсем в теории, когда до ремонта дойдет): поставить автомат 3х фазный на 25 А и кинуть кабель 4мм на 5 жил. 2 фазы пошло бы на индукционку и одна на духовку (я бы ее тоже напрямую подсоединил без вилки), вот только не знаю как от одного кабеля ноль и землю развести на духовку и индукцию.
 
4мм держит 32 или 36а насколько помню, или вы хотите 2.5 кабель кинуть?



Просто в одной теме в инете читал, что мужик измерил сечение кабеля, там было честных 2,5 мм2 и он повел этот кабель на варочную через 20 автомат. Вот и интересно стало насколько это дибильно сделано :) или все же допустимо
 
Я планировал так, как вы написали (ну это совсем в теории, когда до ремонта дойдет): поставить автомат 3х фазный на 25 А и кинуть кабель 4мм на 5 жил. 2 фазы пошло бы на индукционку и одна на духовку (я бы ее тоже напрямую подсоединил без вилки), вот только не знаю как от одного кабеля ноль и землю развести на духовку и индукцию.

Я так себе и сделал. Соединить... , да просто поставил распред коробку на 80мм (можно больше), и в нее завел провода от духовки и поверхности, соединял с помощью такой колодки (похожей как на фото), закрывается сверху родной крышкой (только вырезать под кабель отверстия и вперед.. за столешницей один хрен не видно будет ее.
Да.. если будет повод многожильный типа всеми любимого шввп:(, то лучше обжать его наконечниками.
 

Вкладення

  • 1470233168_3.png
    1470233168_3.png
    87.8 КБ · Перегляди: 114
Просто в одной теме в инете читал, что мужик измерил сечение кабеля, там было честных 2,5 мм2 и он повел этот кабель на варочную через 20 автомат. Вот и интересно стало насколько это дибильно сделано :) или все же допустимо

а смысл? как по мне лучше перебдеть чем недобдеть:)
...кабель один раз кидать будете, разница в цене не такая уж и космическая.:незнаю:
 
Неправильно. Мощные индукции на ДВЕ фазы.

...Неправильно (с). Двухфазные решения просто чаще встречаются. При желании можно найти и трёхфазные, хотя на фоне популярного масс-маркета они редки.
 