газовый котел в санузле
Здравствуйте, ув. форумчане.
Подскажите плиз по такому вопросу
продается частный дом. в нем на стене установлен двуконтурный котел в помещении,в котором находятся ванна и унитаз, окна в помещении нет.
в соответствии с ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001
Общие указания
6.1 Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов в зданиях различного назначения следует определять в соответствии с строительными нормами и правилами на проектирование этих зданий и требованиям настоящего раздела.
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий.
В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, до-пускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму¬гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ¬ным газом.
продавец утверждает, что котел модный (то ли парапетный толи как-то так), поэтому он безопасный и его разрешено так ставить.
документацию в глаза не видел еще.
скажите плиз
1) разрешено ли действительно ставить "модные" котлы в ванной и в помещениях без окна
2) если не разрешено, а в проекте действительно все так и есть - ванна без окна - то чем мне это грозит при покупке дома. (т.е. рассматриваем случай когда проект согласован, утвержден, но сам проект нарушает пункт 6.2 ДБН)
Интересует мнение впервую очередь газовщиков со стажем, тут я знаю таковые имеются
Также интересуют телефоны и контакты людей, занимающихся проектной документацией, узакониванием газа и т.д. за разумные деньги и в реальные сроки и контакты людей, решающих вопросы (типа чтоб проверки закрыли глаза)
Здравствуйте, ув. форумчане.
Подскажите плиз по такому вопросу
продается частный дом. в нем на стене установлен двуконтурный котел в помещении,в котором находятся ванна и унитаз, окна в помещении нет.
в соответствии с ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001
Общие указания
6.1 Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов в зданиях различного назначения следует определять в соответствии с строительными нормами и правилами на проектирование этих зданий и требованиям настоящего раздела.
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий.
В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, до-пускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму¬гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ¬ным газом.
продавец утверждает, что котел модный (то ли парапетный толи как-то так), поэтому он безопасный и его разрешено так ставить.
документацию в глаза не видел еще.
скажите плиз
1) разрешено ли действительно ставить "модные" котлы в ванной и в помещениях без окна
2) если не разрешено, а в проекте действительно все так и есть - ванна без окна - то чем мне это грозит при покупке дома. (т.е. рассматриваем случай когда проект согласован, утвержден, но сам проект нарушает пункт 6.2 ДБН)
Интересует мнение впервую очередь газовщиков со стажем, тут я знаю таковые имеются

Также интересуют телефоны и контакты людей, занимающихся проектной документацией, узакониванием газа и т.д. за разумные деньги и в реальные сроки и контакты людей, решающих вопросы (типа чтоб проверки закрыли глаза)