Тут могла бути Ваша реклама!

Регулятор оборотов асинхронного двигателя

🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
Статус: Offline
Реєстрація: 08.04.2010
Повідом.: 83
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1
Регулятор оборотов асинхронного двигателя

Нужно уменьшить производительность центробежного насоса . Мощность асинхронного мотора 550 вт. Промышленные преобразователи частоты - дорого. Т.к. нужно просто уменьшить производительность думаю уменьшить частоту питающего напряжения и отрегулировать скважность , чтобы не грелся . Можно так ? Может есть готовые наработки . С благодарностью приму советы .
 

Вкладення

  • Питание насоса.jpg
    Питание насоса.jpg
    71.8 КБ · Перегляди: 240
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
Очень плохо будет асинхронному двигателю центробежного насоса при работе от приведенной схемы питателя! В промышленных устройствах "синус" на выходе и регулируется как частота так и выходное напряжение.
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
Промышленные преобразователи частоты - дорого
а спаленный движок не дорого? ;)
не такая большая и цена на такую нагрузку...
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
не выйдет
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
частотник, но есть момент, система станет уязвимой к перепадам напряжения. я поставил частотный, но у меня бывает слишком низкое, как результат не всегда стартует ((( теперь надо какую то зерна со стабилизацией делать.
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7
пенсия от физики не формула, так не работает, что чем старше тем ты прав.
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
ТС, уточните что у вас за двигатель. В стартпосте вы написали, что у вас асинхронник и тут же дали схему, где нарисован однофазный двигатель с фазосдвигающим конденсатором. Вот вам сходу и накидали советов применить частотник. Интересно в таком случае, к каким выходам 3-фазного частотника подключать двигатель, имеющий 2 конца:confused:
Ежели у вас все таки однофазный двигатель с с фазосдвигающим конденсатором ( применяется в циркуляционных насосах, вентиляторах, в английской аббревиатуре Permanent-split capacitor motor) то управление таким двигателем очень простое, с помощью простейшей симисторной схемы на 4-х деталях. Правда там могут быть нюансы
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13
не такая большая и цена на такую нагрузку[/quote регулятор по ссылке 240 вт. А нужно 550 вт. 100 баксов - почти вся пенсия хозяина насоса . Так что ? Нет решения ?

Есть - купи ему частотник и подари. Или насос поменяй на менее мощный.
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
ТС, уточните что у вас за двигатель.
Двигатель однофазный с фазосдвигающей емкостью. Смотрел на "дачных" сайтах темы по регулированию производительности центробежных насосов . Пишут, что при регулирование латром или симисторным регулятором греются обмотки . При регулировании таким способом нужно регулировать не только напряжение но и скважность . Вот я и решил сделать так как на схеме .
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15
Двигатель однофазный с фазосдвигающей емкостью. Смотрел на "дачных" сайтах темы по регулированию производительности центробежных насосов . Пишут, что при регулирование латром или симисторным регулятором греются обмотки . При регулировании таким способом нужно регулировать не только напряжение но и скважность . Вот я и решил сделать так как на схеме .

Насколько греются? А если прицепить к двигателю термодатчик обычного тестера и измерить перегрев? Я к тому что такие двигатели нехило греются и при номинале. Например, у меня вентилятор постоянно горячий, а дренажный насос с таким же типом двигателя так тот вообще требует погружения в воду.
Думаю что и с ПЧ тоже будет греться т.к. фазосдвигающий конденсатор рассчитан для частоты 50Гц и при изменении частоты он будет сдвигать хз куды
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Repus Спасибо за участие ! Насос расположен в скважине , т. е. в воде. Может и не перегреется . Автомат откачки следит за уровнем воды в скважине . Поэкспериментировать можно будет в конце сезона . Насос моего соседа . Беру него воду для питья. Не хочу скандала , поэтому не рискую. :-)
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #17
Есть способ уменьшения частоты без стандартного частотника. Но понижение в целое число раз ( больше 2 вряд ли применимо ). Идея в вырезании периода, при этом оставшиеся положительный полпериода, отрицательная половинка и ноль между ними ( на месте вырезанного периода ), дадут снижение частоты в 2 раза. Как будет при этом чувствовать себя двигатель , вопрос отдельный .
Вы, похоже, не совсем представляете работу двигателя, иначе идея с автотрансформатором и семисторным регулятором у Вас бы не появилась.
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #18
Пишут, что при регулирование латром или симисторным регулятором греются обмотки .
симистор идет лесом сразу.
остановимся на латре.

если есть перегрев - пересчитываем номинал емкости,
если принять 7мкф на 100Вт
то пропорционально той мощности что мы выставим латром (т.е. нада померять и ток и напряжение и умножить их )
это все под нагрузкой, естесна.
первый пуск делаем как есть
потом понимаем что за мощность у нас на выходе
потом ставим другой конденсатор
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #19
Yg . Это идея с сайта дачников. Я и не собирался регулировать обороты латром .
Вырезать период - интересное предложение . Попробую на маленьком движке , когда будет время . Спасибо .
 
  • 🟢 07:01 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #20
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Вот такой насос. Хочу предложить соседу уменьшить количество турбинок в насосе . Правда придется поставить проставки между тубинками . Производительность уменьшится . Но сначала нужно разобрать насос . Это уже осенью .
 
Назад
Зверху Знизу