Вытяжка для помещения с газовым котлом

🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
Статус: Offline
Реєстрація: 26.06.2008
Повідом.: 1331
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1
Вытяжка для помещения с газовым котлом

Имеется помещение с газовым котлом. Котел с открытой камерой сгорания (свои вентканалы). Недалеко от него будет стоять варочная поверхность.

Механическую вытяжку в моем случае нельзя поставить, т.к. будет тянуть воздух из котла. Но запах то после варки и жарки на плите будет везде, а как следствие все это будет садиться на потолок и стены.
Вентиляция естественная в помещении есть.

Вопрос: Что установить для сбора всего "мусора" от плиты?

Котел вот такой:
11_1.jpg

Обслуживаемая площадь (м.кв.): 100
Производитель: Данко
Мощность: 10 кВт
Тип аппарата: Газовый
Способ установки: напольный
Тип тяги: естественная (дымоходный)
Количество контуров: Один (только отопление)
Материал теплообменника: сталь
Электропитание: Не требует
Розжиг: Пьезо
Автоматика: EUROSit
Габариты: 275х850х497

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
Ну, тут либо менят котел на закрытую систему, либо ставить не вытяжку а просто фильтр с жироуловителями, он похож на вытяжку только воздух опять заводит в кухню.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
Поищу такое. В вытяжках есть опция рециркуляции (без выброса на улицу) - тоже не годится?

Хотя тоже будет тянуть газы с котла, наверное...
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
Справка: Мощность газовой колонки (водонагреватель) 20 кВт. И ничего, прекрасно вытяжка справляется, и колонка не гаснет. Просто поддувало в форточке потянет продукты сгорания не в трубу, а к себе. На кухне же ставят вытяжки, и плита не гаснет? Или вентилятор забрал у нее воздух и она погасла?
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
При чем тут воздух и плита, указанный котел отводит продукты сгорания через трубу, и если домашние случаем забудут форточку открыть, да и при открытой не факт. И запустят вытяжку, которая опрокинет тягу котла и продукты сгорания будут идти в комнаты, думаю мало будет приятного, но тут и газовики не дадут свое добро, если не дай бог это увидят.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
Это ясное дело. Так можно и взлететь быстро.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7
Взлететь то врядли, газ гореть будет, приток будет из трубы, а вот угореть это пожалуйста, вытяжка врядли все вытянет.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8
В общем понятно. Вчера таки нашел Требования по правилам безопасности газоснабжения. Там есть пункт, что при котле с выбросом в дымоход вытяжки мех. запрещены.
Это разве что как летний вариант, когда ничего не работает. И то, пока газовщики не увидят)))
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
можно поставить воздушный клапан перед подключением вытяжки к дымоходу, думаю такие в продаже имеются
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
газовщикам пофиг на дополнительные принудительные вентканалы если есть основной с естественным побуждением.

Интересно, всю дорогу ставили, и ничего. Могет, это если вытяжка киловатта на два...
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
газовщикам пофиг на дополнительные принудительные вентканалы если есть основной с естественным побуждением.

Может и пофиг. В нашей стране все возможно. Но по нормам запрещено. Все нужно делать правильно или хотя бы стремиться к этому.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13
Может и пофиг. В нашей стране все возможно. Но по нормам запрещено. Все нужно делать правильно или хотя бы стремиться к этому.

А в чем идея этой нормы? Котлы ведь в кухнях устанавливают, а там от плиты такая копоть иногда идет.. Или котел нельзя в кухне устанавливать? Сколько не видел, кругом так. Только пару раз видел в чуланчике.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
Махмут. Смысл в том что при работе котлов с дымоходом продукты сгорания должны выходить в дымоход за счет естественной вентиляции. Камера сгорания у котла открытая.

Собственно в чем проблема? Если все плотно (ПВХ окна, двери герметичные) - притока воздуха нет. То в один прекрасный момент принудительная вытяжка над плитой потянет воздух из дымохода котла или газовой колонки.

Датчики тяги на котле/колонке могут и не сработать. Сгоревший газ в помещении не очень радужно иметь.
Если Вы понимаете, что к чему - просто проветрите быстро. Не будете же объяснять каждому.

Либо, нужно ставить котел и газ. колонку с закрытой камерой сгорания. Тогда вообще никаких проблем.
 
Останнє редагування:
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15
Умом я понимаю, сердцем - нет. Обратная тяга - это ежли уж совсем дымоход забит. По-хорошему, нужно запретить котел ставить в кухне. Но, с другой стороны, когда горят на плите все конфорки, мощность котла и плиты сравнимы. Опять таки - газовая колонка. У нее мощи больше, чем у котла - 20 кВт совершенно спокойно. И никто как-то не переживает, когда в ванной вентилятор ставят.
Вот у тещи на кухне площадью 27 метров стоят - плита, колонка и котел. И когда теща что-то зимой жарит, а кто-то душ принимает.... Я взвыл, и заставил поставить поддувало на улицу. Сразу легче дышать стало, и штын в комнаты не идет.. Ну не справляется дымоход, и все.
Говорят, есть такая штука - дымосос. Вот её бы поставить...
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Зачем запрещать, можно в спец. помещение. Но а если больше негде? Кухня как раз и подходит.
Вы сравнили вентилятор в ванной у вытяжку над плитой. Мощность так раз в 6 больше у 2-й.
Вообще это вам газовщики не попадались нормальные. Газ отключат до устранения, вот тогда и задумаешься))))

Согласен с Вами, конечно, при жарке да и просто при приготовлении запах по всему дому не радует....

Насчет обратной тяги, имеется ввиду что вытяжка ее создает. Даже если дымоход чист.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #17
Можно-нельзя, а вот недавно семья задохнулась, поставили вытяжку,включили котел, забыли видать окна открыть, говорят хозяину метра не хватило до двери дойти,,так и нашли его сидящим на тумбочке в пртхожей, а жена с ребенком в зале на диване. Так что дело каждого что и где ставить, но на своей семье я это врядли проверять буду, или котел в отдельное помещение,или с закрытой камерой,только тогда принудительную вытяжку поставлю,а так только жироуловитель с фильтром и открытая форточка наше все.
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #18
Из "Правил безопасности систем газоснабжения" ДНАОП 0.00-1.20-98
.........................................................................
336084138ce1.jpg


Можно-нельзя, а вот недавно семья задохнулась, поставили вытяжку,включили котел, забыли видать окна открыть, говорят хозяину метра не хватило до двери дойти,,так и нашли его сидящим на тумбочке в пртхожей, а жена с ребенком в зале на диване. Так что дело каждого что и где ставить, но на своей семье я это врядли проверять буду, или котел в отдельное помещение,или с закрытой камерой,только тогда принудительную вытяжку поставлю,а так только жироуловитель с фильтром и открытая форточка наше все.

так я о чем говорю:клас:
 
  • 🟠 06:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #19
В том году, даже в метро агитация висела, типа кухонная вытяжка табу, если есть колонка или котел с открытой камерой, видать не одна семья с такой судьбой...
 