Выбор мощности котла

Статус: Offline
Реєстрація: 27.11.2013
Повідом.: 238
Выбор мощности котла

Добрый день. Планирую покупать котел и подключать газ. В проекте, естественно, котел будет указан. Сейчас отапливаемая площадь около 50 м.кв., но в ближайшие 3-5 лет планируется достроить еще метров 70-80. По сему, думаю взять котел с запасом на эту площадь, чтоб не переделывать проект и собственно не трогать уже сам котел.

Будет ли какой-то ощутимый перерасход газа при использовании котла с избыточной мощностью? Может еще есть какие-то моменты, о которых стоит подумать? (Котел планируется Атон атмо и самотечная система)
 
Будет ли какой-то ощутимый перерасход газа при использовании котла с избыточной мощностью?
Без модуляции какой то перерасход будет, будет ли он ощутим ХЗ, не попробуешь, не узнаешь, уж очень много факторов...

Может еще есть какие-то моменты, о которых стоит подумать?
Имхо, ЕЦ хорошо, полная автономка большой плюс, но принудительная циркуляция лучше, не буду вдаваться в подробности, но я бы предусмотрел как ЕЦ (особенно если система уже существует), так и принудительную, это делается элементарно...
С принудительной вы как минимум сможете поставить программатор, с помощью которого можно очень здорово экономить...
 
Был данко 12 квт на 80 кв доме. Перерасхода не заметил
 
Без модуляции какой то перерасход будет

Бывают в настоящее время котлы с автоматикой без модуляции?

Вообще-то маловато
Вообще-то, для грубой оценки принимается мощность котла 1 кВт на 10 м2. Разумеется, что утепление влияет на эту цифру, но никак не в разы.
А про запас все знают поговорку.:)
 
Добрый день. Планирую покупать котел и подключать газ. В проекте, естественно, котел будет указан. Сейчас отапливаемая площадь около 50 м.кв., но в ближайшие 3-5 лет планируется достроить еще метров 70-80. По сему, думаю взять котел с запасом на эту площадь, чтоб не переделывать проект и собственно не трогать уже сам котел.

Будет ли какой-то ощутимый перерасход газа при использовании котла с избыточной мощностью? Может еще есть какие-то моменты, о которых стоит подумать? (Котел планируется Атон атмо и самотечная система)

Перерасхода газа не будет,но будет часто тактовать,что тоже не есть хорошо.Пару лет протянет,потом может крякнуть автоматика.Я бы посоветовал в проекте указать и установить два котла.Один,скажем,10квт,второй тоже можно 10 или чуток больше.Морозы у нас небольшие и не больше пары недель в году.10квт хватит с головой на дом под 120 кв.м.А если морозы-подключай второй.И еще.Не дай бог,сломается один-второй не даст замерзнуть.Только обязательно подключать через краны,дабы не сливать воду из системы при снятии котла для ремонта,если надо.

Справка - вульгарная газовая водогрейная колонка имеет мощность киловатт эдак под 20.
так что для котла мощность 12 кВт - мелочь.
Ну ты и сравнил член с пальцем.(котел с колонкой):D:DОт не лезь в те сферы,в которых не разбираешься и не будешь выглядеть дураком.
 
но будет часто тактовать,что тоже не есть хорошо.
Так то оно так, но регулировкой автоматики можно уменьшить мощность горелки. Больше - не сделаешь, а меньше - пожалуйста. Во многих котлах можно заблокировать часть горелок.
 
На аткую площадь можно предусмотреть 24 квт двухконтурник, в разрыв врезать электрокотел на 3 квт. Пока не достроится дом можно пользоватся им чтобы не гонять котел или разделить затраты на газ и электричество. У меня в новострое пока газ не дали то соседи для ускорения ремонта реализовали такую схему у себя. Цена котла была около 3000 грн.

Не хватит. Разве для того, чтобы плюс в доме был.

Хватит аж бегом. Квартиру на 82 метра грели 3 киловатным при полностью холодном и неотапливаемом доме без соседей.
 
Бывают в настоящее время котлы с автоматикой без модуляции?
Да, практически все одноконтурные котлы низшего ценового диапазона, при чем далеко не все имеющие модуляцию способны регулировать мощность в широком диапазоне, энергонезависимые имеют модуляцию в пределах 70-100, 60-100% чего явно не достаточно и стоят такие котлы в два три раза дороже "обычных"...
 
Цена его месячной эксплуатации примерно такая же. Электричеством топить могут только ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ люди или те кто постиг дзен как его безнаказанно ПИЗДИТЬ.

при многотарифном счетчике топить электричеством ночью вроде как выгоднее, чем газом
 
Цена его месячной эксплуатации примерно такая же. Электричеством топить могут только ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ люди или те кто постиг дзен как его безнаказанно ПИЗДИТЬ.

Ну я молчу что им при электротарифе на отопление вообще дешевле в два раза топить а ночью в 4!
Это если такой примитив поставить. А если тепловой насос вкорячить воздух-вода - так вообще шара.
Но тут не об этом. Я привел пример как можно сделать две независимых системы отопления и не гонять мощный котел на ненужной дле него нагрузке.

Но это имеет место при нормальной линии электропроводки и трансформаторе. Если в домах 170 вольт напруга - никакого смысла так котел дублировать нет.
 
как можно изменить режим работы котла (7кВт на 80м2), чтобы он не в диапазоне 1-2-3 деления работал, т.е. в нижнем диапазоне шкалы, а по всей шкале 1-10 регулировался

т.е. 1 единички хватает для 0 градусов на улице, когда +5, то уже выше +25 в комнатах, приходится отключать вручную когда минус 5 где-то на двоечке работает котел, минус 10 на троечке, в пол шкалы когда минус 25

как бы так сделать, чтобы можно было комфортно регулировать температуру и не выключать при +5 вручную

заменить форсунку горелку на меньшего диаметра, где их можно выбрать купить? из второго видео ниже видно, что надо подкрутить датчик давления :клас:

Ну я молчу что им при электротарифе на отопление вообще дешевле в два раза топить а ночью в 4!
разрешение на электротопление с тарифом не дадут при наличии газа на обогрев в доме или центрального отопления
 
Останнє редагування:
Может еще есть какие-то моменты, о которых стоит подумать? (Котел планируется Атон атмо и самотечная система)



Не уменьшишь. Вот реже будет включаться - это да.

Тогда почему он будет включаться реже?





Да, практически все одноконтурные котлы низшего ценового диапазона
Например?

 

Вкладення

  • Регулировка автоматики на EUROSIT 630.doc
    197 КБ · Перегляди: 581
Останнє редагування:
Был данко 12 квт на 80 кв доме. Перерасхода не заметил

а как перерасход определяете, сколько кубов на метр квадратный "норма"?

вопрос дурацкий, от температуры зависит ответ как минимум, но я исхожу из вашего ответа :)
 
мы наверное о разных вещах говорим, я говорю об автоматической модуляции, когда не нужно ручками регулировать мощность котла, он ее регулирует сам в зависимости от нагрузки, EUROSIT 630 на это не способна, она работает дискретно.
 
какая температура теплоносителя у кого сейчас выставлена в котле, у меня 40 градусов при 0 градусов на улице, в квартире + 24 = Рубин 7кВт на 80м2 частный дом
 
какая температура теплоносителя у кого сейчас выставлена в котле
А зачем это вам? Лично у меня программатор, и я абсолютно не парюсь какая там температура теплоносителя, котел работает дискретно и это тоже меня абсолютно никак не напрягает... по ощущениям температура в районе 50, могу посмотреть точно, но зачем?
 
какая температура теплоносителя у кого сейчас выставлена в котле, у меня 40 градусов

Из инструкции на котел "TermoBar"

"... УВАГА: СЛІД ПАМ’ЯТАТИ, ЩО РОБОТА КОТЛА З ТЕМПЕРАТУРОЮ ТЕПЛОНОСІЯ <50 0С ЗУМОВЛЮЄ ПЕРІОДИЧНУ ПОЯВУ КОНДЕНСАЦІЇ, ЯКА, В СВОЮ ЧЕРГУ, ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ БАГАТОШАРОВУ КОРОЗІЮ МЕТАЛУ."

мы наверное о разных вещах говорим, я говорю об автоматической модуляции, когда не нужно ручками регулировать мощность котла, он ее регулирует сам в зависимости от нагрузки, EUROSIT 630 на это не способна, она работает дискретно.

Да, о разных. Подключение внешних датчиков температуры в этих котлах не предусмотрено, это понятно, но котел автоматически и плавно (скорее "аналогово", чем "дискретно") поддерживает температуру теплоносителя в зависимости от нагрузки и температуры в помещении (косвенно, через температуру теплоносителя). Переходит в дискретный режим при значительном превышении необходимой мощности, которую можно регулировать в некоторых пределах давлением газа или регулятором расхода газа (не путать с регулятором температуры).
 
а как при >50 градусах теплоносителя держать температуру +22 градуса в доме, отключать батареи разве что ...
 
Назад