Подскажите по эл. автоматам?

Статус: Offline
Реєстрація: 15.10.2009
Повідом.: 230
Подскажите по эл. автоматам?

Всем привет! Собрался менять электропроводку в квартире,пообщался с электриком одним,вот что он мне посоветовал по автоматам,это правильно?
Заранее благодарю за внятные советы.
 

Вкладення

  • Автоматы.jpg
    Автоматы.jpg
    97.1 КБ · Перегляди: 311
Если у индукционки свой кабель, несменный, то скорее всего это будет шнурок 4*1.5 и предельным потреблением 7.4 квт.. Т.е. свою проводку в 6 квадратов вы конечно защитите 32 амперным автоматом, а вот шнурок индукционки (скрутка или клемник) может оказаться слабым местом в случае чего.. стоит подумать над этим вопросом.
 
Позиция 2 включает в себя все розетки и кондер? Тогда будет мало 16А.
 
Позиция 2 включает в себя все розетки и кондер? Тогда будет мало 16А.

Все розетки и кондёр,а он говорит 25 много,потому что будет греться кабель под нагрузкой,а 16 нормально
 
А какой кабель у вас заходит в квартиру? Какой стоит автомат на вводе?
По стечению автоматы стоят правильно, не понятно сколько у вас будет групп света и розеток.
 
узо хоть одно влепи
 
Позиция 2 включает в себя все розетки и кондер? Тогда будет мало 16А.

мало, но у меня трешка все розетки на один автомат 10А и комп и телики, в общем все включается. как оно работает я хз
 
На духовку 4 квадрата и автомат 20А как бы много.
 
Все розетки и кондёр,а он говорит 25 много,потому что будет греться кабель под нагрузкой,а 16 нормально

Электрочайник 9ампер, кондер пусть 3-5(пусковой ток не считаем), по розетками пусть воткнуты компы, Телеки и т.д......считаю 25А в самый раз...
 
Электрочайник 9ампер, кондер пусть 3-5(пусковой ток не считаем), по розетками пусть воткнуты компы, Телеки и т.д......считаю 25А в самый раз...

Автомат должен выбивать, а не держать перегруз пока провода нафиг не поплавит.

Для обычной квартиры 16А на розетки это выходит вот что:

230 х 16 = 3.7 кВт нагрузки суммарно.
При этом до 1 часа правильный автомат должен не выбивать при превышении нагрузки с коэффициентом 1.13

Итого почти 4.2 Квт максимальной нагрузки в течении до часа.
Что можно включить так долговременно в розетки ?
 
4 и 6 мм2 явный перебор.
10А на свет очень много, оптимально от 2 до 6А.
 
Автомат должен выбивать, а не держать перегруз пока провода нафиг не поплавит.

Для обычной квартиры 16А на розетки это выходит вот что:

230 х 16 = 3.7 кВт нагрузки суммарно.
При этом до 1 часа правильный автомат должен не выбивать при превышении нагрузки с коэффициентом 1.13

Итого почти 4.2 Квт максимальной нагрузки в течении до часа.
Что можно включить так долговременно в розетки ?

Я себе ставил на даче и намана все работает...яж тоже не враг сам себе...дом из вагонки.
Автомат не должен держать час, а максимум 5 минут до того как начнут греться провода до критической отметки, у меня градусов до 40 максимум и отсечка автоматом по времени...
При нагрузке в 4-5КВт работает 16 автомат пару минут и отстреливает и так мне спокойнее..а то на клеммниках окисления, да в розетках...
Этож дача и за зиму сырость делает своё дело хоть и перебираю раз в год...
 
Автомат не должен держать час, а максимум 5 минут до того как начнут греться провода до критической отметки

Согласен. Тут важно сочетание правильного сечения провода и правильного автомата.

Я апеллировал к автомату на 16А для розеток.
Вот процитирую с одного сайта:

У каждого автомата есть такое понятие, как «условный ток нерасцепления» и он всегда равен 1,13·In. При таком токе автомат не отключится в течение 1 часа

Почему я и написал, что 16А для квартирных розеток будет ок.
Вся тяжёлая техника у ТС и так разнесена на свои автоматы.
 
Если у индукционки свой кабель, несменный
Такие бывают во втсроенных индукционках?


пообщался с электриком одним,вот что он мне посоветовал по автоматам,это правильно?
Как по мне - нет.

4м2 и 20А на духовку многовато, если это обычная бытовая духовка, это от 2.5 до 3.5 кВт мощности в пике, т.е. 16А
У меня на духовку стоит 16А, ну и кабель соответствующий 3х1.5, как рекомендует производитель.


10А на свет очень много, оптимально от 2 до 6А.
зачем? )) 6А стоит дороже чем 10А
 
Самое главное, ТС, вы должны понять, что автоматы защищают не конечное оборудование, а проводку. Автомат выбирается по току нагрузки. А сечение провода д.б. больше расчетного на шаг.

В совке считали так - по меди 1 мм.кв. на 10 ампер. В наше время мель делается из металлолома, т.е говна. Считаем 8 а/мм.кв. Кроме того сечение всегда ниже заявленного. Итого не более 6 а/мм.кв. Вот и выходит округленно на чайник провод 1,5, На духовку провод 2,5, на индукционную панель при однофазном питании - 6.


В таблице если кондер неинвертор, то характеристика С, если инвертор - можно В оставить.
 
Я бы так и поступал, зная нынешнее качество. Вот откуда 6 квадратов на плиту в 7,2 квт. Хотя в совке хватило бы 3,0
 
Согласен. Тут важно сочетание правильного сечения провода и правильного автомата.

Я апеллировал к автомату на 16А для розеток.
Вот процитирую с одного сайта:



Почему я и написал, что 16А для квартирных розеток будет ок.
Вся тяжёлая техника у ТС и так разнесена на свои автоматы.


Незабываем про стиралку, пылесос, кухонную утварь. Возможно обогреватель.
 
автоматы защищают не конечное оборудование, а проводку. Автомат выбирается по току нагрузки.

:D

У вас первое предложение противоречит второму.

Автомат защищает проводку, в том случае, если у оборудования есть своя защита и сечение проводов оборудования соответствует тому самому автомату. В случае с освещением у 90% драйверов нет никакой защиты и у 100% сечение провода не превышает 0,5 мм2.
Так какой автомат ставить на нагрузку 100 Вт подключенную проводом 0,5 мм2 из непонятного материала?
 
Так какой автомат ставить на нагрузку 100 Вт подключенную проводом 0,5 мм2 из непонятного материала?
х.з., у меня все просто: свет 1,5, розетки 2,5 ( автоматы 10А и 16А соответсвенно)...а потребитель пусть хоть 0,5Вт будет
 