Позиция 2 включает в себя все розетки и кондер? Тогда будет мало 16А.
Позиция 2 включает в себя все розетки и кондер? Тогда будет мало 16А.
Все розетки и кондёр,а он говорит 25 много,потому что будет греться кабель под нагрузкой,а 16 нормально
Электрочайник 9ампер, кондер пусть 3-5(пусковой ток не считаем), по розетками пусть воткнуты компы, Телеки и т.д......считаю 25А в самый раз...
Автомат должен выбивать, а не держать перегруз пока провода нафиг не поплавит.
Для обычной квартиры 16А на розетки это выходит вот что:
230 х 16 = 3.7 кВт нагрузки суммарно.
При этом до 1 часа правильный автомат должен не выбивать при превышении нагрузки с коэффициентом 1.13
Итого почти 4.2 Квт максимальной нагрузки в течении до часа.
Что можно включить так долговременно в розетки ?
Автомат не должен держать час, а максимум 5 минут до того как начнут греться провода до критической отметки
У каждого автомата есть такое понятие, как «условный ток нерасцепления» и он всегда равен 1,13·In. При таком токе автомат не отключится в течение 1 часа
Такие бывают во втсроенных индукционках?Если у индукционки свой кабель, несменный
Как по мне - нет.пообщался с электриком одним,вот что он мне посоветовал по автоматам,это правильно?
зачем? )) 6А стоит дороже чем 10А10А на свет очень много, оптимально от 2 до 6А.
В смысле если расчетный 1.5м2 то брать 2.5м2?А сечение провода д.б. больше расчетного на шаг.
Согласен. Тут важно сочетание правильного сечения провода и правильного автомата.
Я апеллировал к автомату на 16А для розеток.
Вот процитирую с одного сайта:
Почему я и написал, что 16А для квартирных розеток будет ок.
Вся тяжёлая техника у ТС и так разнесена на свои автоматы.
автоматы защищают не конечное оборудование, а проводку. Автомат выбирается по току нагрузки.
х.з., у меня все просто: свет 1,5, розетки 2,5 ( автоматы 10А и 16А соответсвенно)...а потребитель пусть хоть 0,5Вт будетТак какой автомат ставить на нагрузку 100 Вт подключенную проводом 0,5 мм2 из непонятного материала?