Дано:
Частный дом, напольный газовый котел. Система переделана с гравитационки на нормальную двухтрубную - трубы пластик 32-й по полу, с циркуляционным насосом.
Задача:
Сделать так, чтобы при отключении электричества котел отключался. Идеально было бы поставить перед котлом клапан, отсекающий подачу газа при отключении электроэнергии. Но клапан не должен снова открываться при восстановлении питания (в принципе, решаемо с помощью дополнительной кнопки и реле).

У кого есть реальный опыт установки таких клапанов? Что порекомендуете?
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Идеально было бы поставить перед котлом клапан, отсекающий подачу газа при отключении электроэнергии. Но клапан не должен снова открываться при восстановлении питания (в принципе, решаемо с помощью дополнительной кнопки и реле).
Обычно отсекающие клапана после восстановления электроснабжения взводятся только вручную.
И да, это вмешательство в сеть и нужно переделывать проект.
Вот такой стоит, вместе с датчиком утечки газа: Elektrogas EVRM NCA-3 1".
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
. Взводится только вручную. Стоит по проекту изначально. Чтобы здание не замёрзло нафик, от того что искричество на секунду моргнуло (был опыт, да), пришлось подпереть всю эту газовую тряхомудень ИБП на 1,5кВА (2 банки 17А*ч) с правильной фазой.
Частный дом, напольный газовый котел. Система переделана с гравитационки на нормальную двухтрубную - трубы пластик 32-й по полу, с циркуляционным насосом.
Ну, каждый с ума по своему сходит. А если искричество на неделю пропадёт? Пластик хоть нормальный?
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Так а нахиба той клапан? Котел наберёт установленную температуру теплоносителя и отключится. Это ж не твердотопливник на дровах или угле, шо хто куда ховайся в жыто.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Котел наберёт установленную температуру теплоносителя и отключится.
Там судя по всему оставлен безмозглый напольный атмосферник. Они особой точностью температуры теплоносителя не заморачиваются. А некоторые даже на фитиль не переходят, и вполне могу закипятить систему. У мну такой стоял, заменил нафиг! А котёл с мозгами при пропадании искричества вырубится и без клапана. Зато без клапана сам и запустится.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Запустится, если с электро поджигом, с пьезо этот номер не проойдет
Котёл с пьезоподжигом мозгов не имеет по определению. И РОССов с Евроситами (у самого такой, специально выбирал безмозглый котёл: когда неделю зимой сидишь без искричества, отчётливо понимаешь — хер с ним, с лишним газом, который эта жестянка сожжёт) это касается в полной мере.
Такие системы ставят в топочных на 200 квт.
В охвесе стоит в системе на 32кВт. Вместе с датчиком утечки. Требование газовщиков, и ниипёт.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

автоматика eurosit, при откл эл-ва, котел набирает заданную температуру и глохнет, при вкл, вкл автоматически от фитиля
То ты котёл ХТЗ не видел. У него режима фитиля нет ваще. Горелка тупо ипашит на 1/5 номинала. Газа эта чудовина жгла в неимоверных количествах…
 
Re: Отсекающий клапан для газа

А у меня эта хрень стояла до 2016-го года. Газ уже ни разу не копейки стоил, да. Котёл мощёй 29кВт жрал не меньше 450 кубов газа в месяц. В морозы — 600. Это на самом минимуме, меньше он просто не умел. При 68 квадратах отапливаемых. Пол зарплаты на газ — как с куста. Замена котла отбилась за сезон. РОССу искричество тоже не нужно, почему и купил. Но последние пару сезонов его прожорливость резко выросла. Ещё пару лет, и жрать газ будет как тот ХТЗ, это при своих парадных 16кВт.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Обычно отсекающие клапана после восстановления электроснабжения взводятся только вручную.
И да, это вмешательство в сеть и нужно переделывать проект.
Вот такой стоит, вместе с датчиком утечки газа: Elektrogas EVRM NCA-3 1".
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
. Взводится только вручную. Стоит по проекту изначально. Чтобы здание не замёрзло нафик, от того что искричество на секунду моргнуло (был опыт, да), пришлось подпереть всю эту газовую тряхомудень ИБП на 1,5кВА (2 банки 17А*ч) с правильной фазой.

Ну, каждый с ума по своему сходит. А если искричество на неделю пропадёт? Пластик хоть нормальный?

Система отопления досталась вместе с домом. Если бы переделка проекта для установки двухконтурного котла стоила адекватных денег, то поставил бы его до начала отопительного сезона. А так придется год-два пожить с тем, что есть. Автоматике котла у меня доверия нет (котел Житомир).
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Так и мне СО вместе с домом досталась. Но менять гравитационку я не стал, только заменил котёл на менее прожорливый. После вышеописанных приколов-то…
Если бы переделка проекта для установки двухконтурного котла стоила адекватных денег
А ты думаешь, переделка проекта для установки клапана дешевле будет? Это ведь всё равно бодания с газированной конторой…
ЗЫ Что можно сделать (и делается например на ТТ котлах, которые вообще дурные).
1. Поставить подрывной клапан.
2. Сделать пару метров от котла металлом с последующим переходом на пластик.
3. В конце концов — врезать в СО ГА (они есть специальные для СО, да).
И самое главное — проект на газ все эти изменения не трогают!
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Так и мне СО вместе с домом досталась. Но менять гравитационку я не стал, только заменил котёл на менее прожорливый. После вышеописанных приколов-то…

А ты думаешь, переделка проекта для установки клапана дешевле будет? Это ведь всё равно бодания с газированной конторой…
ЗЫ Что можно сделать (и делается например на ТТ котлах, которые вообще дурные).
1. Поставить подрывной клапан.
2. Сделать пару метров от котла металлом с последующим переходом на пластик.
3. В конце концов — врезать в СО ГА (они есть специальные для СО, да).
И самое главное — проект на газ все эти изменения не трогают!

Я ещё ничего не переделывал.
Клапан в крайнем случае можно за 10 минут снять.
Есть ещё мысль какой-то соленоид поставить на крутилку подачи газа в котле.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

в случае отключения электроэнергии и ,как следствие, преращение работы насоса, автоматика котла ( если это Sit ) должна поддерживать заданную температуру и отключаться. т.е. закипания произойти не должно.

если подача газа прекратиться принудительно (как вы хотите), при повторной подаче сработает холодная термопара. т.е. дополнительная защита не нужна. котел запускается только вручную.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Клапан в крайнем случае можно за 10 минут снять.
Место врезки останется. Не, ясен пень, что газовщики в лучшем для них случае в дом попадают раз в пятилетку, но де-юре любое вмешательство в газовую магистраль надо согласовывать.
Есть ещё мысль какой-то соленоид поставить на крутилку подачи газа в котле.
Соленоид - электромагнит. Т.е. тот же отсечный клапан. Крутилка - задвижка, для открытия и закрытия требует соответствующего управления и искричества.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Система отопления досталась вместе с домом. Если бы переделка проекта для установки двухконтурного котла стоила адекватных денег, то поставил бы его до начала отопительного сезона. А так придется год-два пожить с тем, что есть. Автоматике котла у меня доверия нет (котел Житомир).
7 лет жил с двухконтурным котлом, хотя по проекту аогв80. И прежний хозяин до меня с этим жил ещё года 4. Нафиг тот проект переделывать?
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Соленоид - электромагнит. Т.е. тот же отсечный клапан. Крутилка - задвижка, для открытия и закрытия требует соответствующего управления и искричества.
Поставить на крутилку подачи газа спиральную пружинку с трещёткой, и соленоид для сброса трещётки.
7 лет жил с двухконтурным котлом, хотя по проекту аогв80. И прежний хозяин до меня с этим жил ещё года 4. Нафиг тот проект переделывать?
У нас пару лет назад газовщики тупо отключали газ в нашей части города, и не включали, пока все не приведут документы в порядок. Кто не привёл - отключали газ.
Лет 13 назад в квартиру ставили двухконтурник - проект стоил адекватных денег. Сейчас они вообще оборзели :(
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Соленоид - электромагнит. Т.е. тот же отсечный клапан. Крутилка - задвижка, для открытия и закрытия требует соответствующего управления и искричества.

клапанов этих продается
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
! принципиальное их отличие
это "нормально открытые" и "нормально закрытые".

нормально открытые не потребляют электроэнергию в свободном положении. если подается напряжение - они закрываются.

нормально закрытые открываются, если на них подается напряжение и потребяют его пока открыты. (это то, что нужно ТСу)
 
Re: Отсекающий клапан для газа

ормально закрытые открываются, если на них подается напряжение и потребяют его пока открыты. (это то, что нужно ТСу)
Не-а. Они остаются открытыми, пока есть напряжение, но после подачи напряжения его нужно взвести вручную. Иначе он останется закрытым. Хотя, возможно, есть и такие, что откроются автоматически, но я таких не видал, т.к. с сигнализаторами утечек ставят только клапана с ручным открыванием.
 
Re: Отсекающий клапан для газа

Поставить на крутилку подачи газа спиральную пружинку с трещёткой, и соленоид для сброса трещётки.

У нас пару лет назад газовщики тупо отключали газ в нашей части города, и не включали, пока все не приведут документы в порядок. Кто не привёл - отключали газ.
Лет 13 назад в квартиру ставили двухконтурник - проект стоил адекватных денег. Сейчас они вообще оборзели :(

Вот как отключат - тогда уже и сделать проект. А газовщики - это такая пидорская контора, что всегда найдут к чему докопаться
 